      Esta sección la dedicamos al cálculo de la transmisión de calor por huecos con carpintería de aluminio y sin rotura de puente térmico.

      El debate ha surgido a raíz de la investigación que ha realizado un compañero, al detectar que los programas informáticos reconocidos asignan valores erróneos.

      Estará abierto a cualquier colegiado que solicite participar, contactando con manuel.fernandez@coitim.es

      Los usuarios que utilicen los contenidos disponibles para uso profesional, lo harán bajo su total responsabilidad.

      El COGITIM no mantiene bajo supervisión las aportaciones realizadas, por tanto, los contenidos disponibles no tienen garantía expresa o implícita.

      #114

      Hola, los programas informáticos reconocidos para el cálculo de la demanda de energía en el ámbito doméstico-residencial, como es el caso de LIDER CALENER (HULC) determinan que una ventana con cristal simple y marco metálico sin RPT tiene un coeficiente de transmisión de 5,7 W/m2.ºC.
      Este valor es imposible porque es el mismo del cristal sin marco mientras que el cristal tiene un K = 1 y el aluminio de 207.
      Buscando he encontrado que las NBE CT 79 asignaban prácticamente el mismo valor 5,8 por lo tanto no ha habido cambios desde ese año.
      Las consecuencias son muy importantes.
      Intereso saber si hay otros compañeros que hayan analizado este asunto.